镀锌风管不得选用S型插条、C型直角插条及立联合角插条的连接方法。空气洁净等级为1~5级的风管不得选用按扣式咬口。
净化空调系统风管的法兰铆钉距离应小于100mm,空气洁净等级为1~5的风管法兰铆钉距离应小于65mm。
风管加工前应选用清洗液去除板材外表油污及积尘,清洗液应选用对板材外表无危害、枯燥后不产生粉尘,且对人体无危害的中性清洁剂。
通风管道制造结束应运用清洗液清洗,清洗后经白绸布擦拭查看达到要求后,酚醛板,应及时封口。
彩色涂层钢板风管的内壁应光滑;板材加工时不得损坏涂层,被损坏的部位应涂环氧树脂。
风管的咬口缝、铆接缝以及法兰翻边四角缝隙处,应按规划及洁净等级要求,选用涂密封胶或其他密封办法堵严。密封资料宜选用异丁基橡胶、氯丁橡胶、变性硅胶等为基材的资料。风管板材连接缝的密封面应设在风管壁的正压侧。
风管制造场所应相对封闭,制造场地宜铺设不易产生尘埃的软性资料
风管应削减纵向接缝,玻璃钢通风管道,且不得有横向接缝。
风管加工连接螺栓、螺母、垫圈和铆钉应选用镀锌或其他防腐办法,不得运用抽芯铆钉。