在通风管道加工中,如何测试风速及风量呢?咱们通常是根据丈量压力换算得到的。品翔机电作为整理了以下几条,供我们参阅。
A、风管内风速的丈量
测试中需测定气体的静压、动压和全压。丈量风道中风速应在气流比较平稳的管段进行。气体全压的孔口应迎着风道中气流的方向,测静压的孔口应垂直于气流的方向。
气体压力(静压、动压和全压)的丈量通常是用插入风道中的皮托管将差压信号取出,在与之连接的差压仪器上读出。
B、测定方位的挑选
测得管道中气体的实在压力值,除了正确使用差压丈量仪器外,合理挑选丈量断面、削减气流扰动对丈量成果的影响很大。通风管道内风速及风量的测定,是经过测压差换算得到。丈量断面应尽量挑选在气流平稳的直管段上。丈量断面设在弯头、三通等异形部件前面(相对气流流动方向)时,距这些部件的间隔应大于2倍管道直径。
C、按风管形状进行丈量
a.矩形风管
可将风道断面划分为若干等面积的小矩形,测点布置在每个小矩形的中心,小矩形每边的长度为200mm左右
b.圆形风管
在同一断面设置两个彼此垂直的测孔,并将管道断面分红一定数量的等面积同心环,测点越多,丈量精度越高。
文章源自:江门白铁通风管加工 http://www.jmmctf.com
|
上一篇:通风管道的质量如何控制·下一篇:江门白铁通风管对于生活的重要性
|