发表于 2024-1-10 14:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  不知道大家有没有试过一种状况,想用一件电器时,电线插头插入了插座,其时没有停电,电器也没坏但就是没反应呢,当你换了个插座就能正常运用了,这时就阐明你的线路或许有问题了。
  现在许多住宅为了漂亮,都会把线路藏在墙的夹层中,若卫生没搞好,老鼠或许会把电线咬断并形成短路等问题,也有或许因为装饰时不知道线路的走向而不小心损坏电线,那么遇到这种状况应该怎么办呢?
  线路的断点,检查的难度是:在尽或许不凿开墙面的状况下,断线的切当方位难以确认,所以这时候咱们就需要凭借工具了,能找到断点有几种工具能够运用:
  第一种:万用表
  运用万用表的蜂鸣档开始丈量,丈量时用两根表笔别离触摸待测电线的两头,假如呈现表笔不行长的状况,能够拿别的一段电线将表笔连接在一同,增加表笔的长度,假如电路是通的,万用表则会发作蜂鸣声,反之则没有反应。能够先大规模丈量,再依据实践状况渐渐减缩规模,最后找到断点方位。
  第二种:氖管电笔
  用氖管电笔丈量火线,若氖管亮起,则火线无故障,若氖管无明显变化,则证明火线上呈现断点。扫除火线故障之后,将零线的首端和火线接到一同,用电笔丈量零线尾端,假如电笔亮起,则零线无故障,假如电笔无明显变化,则零线呈现故障。运用这种办法测验时,需要先确认大规模,再逐根线路扫除,由远及近渐渐检查,找到断点方位。
  电容法
  当电缆外有铜带或钢带等金属铠装层时,感应法不能进行检测,此刻用电容法;适应于一切电缆;
  具体做法:
  1.将电缆两头头一切绝缘芯导体、铠装层等悬空;
  2.别离在两头丈量无缺绝缘芯和有断芯绝缘芯对钢带(或第三芯无缺绝缘芯)的电容值,并记录数值;此刻,对应的无缺绝缘芯的两头测得的电容值应十分挨近;同一断芯两头电容值相加应略大于处于相同方位无缺绝缘芯电容值,阐明只有一个断点,或多个断点但距离十分近;假如同一断芯两头电容值相加小于处于相同方位无缺绝缘芯电容值,则阐明断点至少有两处;
  3.依据断芯绝缘芯与无缺绝缘芯的电容值进行比较计算,别离得到两头的长度,此刻长度与实践长度或许有差别,下一步进行再校正。
  4.假如计算长度之和大于实践长度,多出长度值为负,假如小于实践长度则为正;再值用断芯绝缘芯的电容值,将差值分配,分得的长段批改长段,短段批改短段,则得到断点的实践方位。