|
电气控制板的改进和调整。电控板在起动完毕后,分活动板返回和不返回两种形式。返回式是使电动机起动完毕后液体电阻处在较大位置,便于下次起动。而不返回式起动完毕后液体电阻处在较小位置接近于零欧的位置,可分担短路接触器的工作电流,延长其使用寿命。
1、电阻液控温功能:
电液正常工作温度:0~65℃;周围环境温度:-5~50℃。当环境温度长期低于0℃时需加装加热器,以防止冬季电阻液上冻,无法起动或冻裂水箱及低温引起的起动性能变差等。我公司采用了下述方法控温,节电效果明显。
2、空间加热功能:
在冬季由于水箱内外温差大,为防止机械式限位开关、螺杆传动装置结露、结霜,电器元件“受潮”或“冻僵”,我们在水箱外侧、传动装置及电控板处安装空间加热器。空间加热器可用二管串联220V、1000W碘钨灯制作。在我厂已广泛应用,效果很好。
4、传动装置超限位保护:
当限位开关不好使时或其它原因,使超限位开关动作,同时切断控制电源,联锁使主电机跳闸,起到保护作用。但限位开关常出现锈蚀结霜卡涩、接点接触的故障,我公司采用了高频振荡型接近开关代替机械式行程开关,得到了较好的效果。
5、电铃的保护:
一般电铃的连续工作性较差,连续工作几分钟就会烧毁。由于现代企业管理方式的改变,人员配置少,维护范围大,故障时,不能及时到现场处理。因此延长电铃的连续工作能力是很有必要的。我们采用将交流电铃与二管串联,此方法较简单,解决了电铃烧毁问题。采用DCS集散控制系统的企业,可用信号灯代替电铃,也是较好的方法。
液体变阻器内动、静电相对位置对起动性能影响很大,要注意导电板电控板的水平度和垂直度,确保家电运行中上、下导电板保持平行。为了确保板接触平稳,要检查箱体内,不能存有异物。考虑到传动机构有时会超限,在动静板直接接触后,升降架还有20~25mm的活动范围。在试车阶段为方便调整限位开关位置,要将限位开关安装支架的安装孔改为长条孔。用螺丝钉固定限位开关时,一定要用弹簧垫,防止松脱。
文章源自: 中山电子控制板 [url]http://www.yunhedianzi.com/[/url]
|
上一篇:如何打造自家的家居智能控制系统˜下一篇:如何解决小家电控制板的负载干扰问题⋆
|