户外干挂板酚醛树脂板6mm8mm抗倍特板干挂施工树脂饰面板安装必须牢固一般项目:树脂饰面板安装应平整、洁净。基层、龙骨安装及树脂饰面板安装的允许偏差和检验方法见表4。 表4 HPL高温层压树脂板干挂施工允许偏差和检验方法项次项 目允许偏差(mm)检验方法1基 层立面垂直度4用2m垂直检测尺检查表面平整度3用2m靠尺和塞尺检查2竖向龙骨安装竖向龙骨连接孔位置与设计偏差1用钢尺检查立面垂直度2用2m垂直检测尺检查表面平整度相邻三构件1用2m靠尺和塞尺检查b≤2m1用2m靠尺和塞尺检查b≤6m2用钢尺和尼龙线拉线检查b≤10m3用钢尺和尼龙线拉线检查与地面上的墙面控制线偏差1用2m靠尺钢尺检查3水平龙骨安装与设计标高的偏差2用水平尺和钢尺检查4饰面板背面成孔尺寸与设计尺寸偏差2用钢尺检查成孔深度+0.5、-0用塞尺和钢尺检查5面 层相邻两板表面高低差0.5用2m靠尺和塞尺检查表面平整度b≤2m1用2m靠尺和塞尺检查b≤4m2用4m靠尺和塞尺检查板间离缝宽度0.5用钢尺检查板缝垂直度1用2m垂直检测尺检查阴角方正2用直角检测尺检查踢脚上口直线度0.5用靠尺和塞尺检查
|